Углекислотное тушение

Сжиженный диоксид углерода, известный также под названием: углекислота, СО2, углекислый газ, может храниться на судах в специальных изотермических цистернах или в стальных баллонах под высоким давлением. Он может быть подан в очаг пожара в твердом состоянии при температуре до минус 79 градусов - от ручных и передвижных огнетушителей, оснащенных на выходе раструбами, либо в жидком виде с последующим распылом до газообразного состояния в охраняемом помещении.

\r\n
\r\n

Основным огнегасительным эффектом углекислоты является разбавление окислителя в закрытом аварийном отсеке судна. Для этого углекислота хранится в емкостях или группах баллонов в количествах, рассчитанных на соответсвующий объем защищаемого судового помещения. При защите одной емкостью нескольких судовых отсеков расчет запаса СО2 делается на наибольшее из них по объему. Уменьшать, при тушении пожара, потребное по расчету количество углекислоты не допускается.
Перед пуском СО2 в аварийный отсек оттуда должны быть удалены люди, а само помещение загерметизировано, остановлена работа вентиляции, выполнены другие требования и рекомендации, изложенные в эксплуатационной инструкции системы.
После пуска углекислоты внешним осмотром по наружному контуру аварийного отсека должна быть проверена надежность его герметизации и, при необходимости, принять дополнительные меры по уплотнению закрытий.
Выдержка времени после подачи СО2 должна быть не менее 2-х часов, если отсутствует возможность убедиться в прекращении горения. Грузовые помещения рекомендуется держать закрытыми до прибытия судна в порт выгрузки или убежища. На переходе морем, особенно при сильном ветре, может возникнуть необходимость подачи дополнительного количества углекислоты для компенсации возможных утечек.
На время выдержки по внешнему периметру аварийного помещения необходимо организовать температурный контроль за прогревом палуб и переборок. В местах значительных нагревов организовать охлаждение.
При пожаре электрических устройств под напряжением, обесточить которое не представляется возможности, либо нецелесообразно может быть применен углекислый газ в снегообразном состоянии из ручных или передвижных огнетушителей. Безопасным расстоянием при подаче СО2 на токонесущие детали считается 1 м от раструба-снегообразователя до агрегата под напряжением до 380 вольт.
Углекислый газ, в том числе и в снегообразном виде, предпочтительней других огнегасительных средств при тушении пищевых продуктов и материалов повышенной ценности.