Техническое использование вентиляторов

При подготовке вентилятора к действию и пуску необходимо:
- убедиться в том, что крышки на воздухоприемных отверстиях наружного воздуха открыты и надежно закреплены;
- проверить чистоту приемных сеток, решеток, жалюзи;
- осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии неисправностей, при возможности провернуть вручную рабочее колесо;
- открыть краны на трубках к манометрам (тягомерам) и проверить поступление или наличие масла во всех точках смазки;

\r\n
\r\n

- открыть заслонки (шиберы) на всасывающем и нагнетательном каналах;
- у вентиляторов искусственной тяги в дымоходе котельной установки открыть воду на охлаждение подшипников;
- подготовить к пуску двигатель вентилятора и пустить его, убедиться в правильности направления вращения;
- убедиться в отсутствии, вибрации, пропусков воздуха в соединениях и уплотнениях.
Вентиляторы большой производительности рекомендуется запускать при закрытой заслонке на всасывающей стороне.
Пуск вентиляции с подогревом воздуха в зимний период должен производиться после включения подогревателей либо на рециркуляционном воздухе с последующим включением подогрева.
Во время работы вентилятора необходимо следить за смазкой и температурой подшипников, отсутствием посторонних шумов и вибрации.
Регулировку производительности вентиляторов котельного дутья следует производить, где это возможно, изменением частоты вращения приводного двигателя.
Нельзя допускать ударов и толчков по кожуху вентилятора во избежание вмятин и перекосов, могущих привести к задеванию рабочего колеса за кожух.
При появлении неплотностей в соединениях корпуса или воздуховода следует устранить неисправности, при необходимости остановив вентилятор.
При появлении стуков и ударов, а также при заметном увеличении вибрации необходимо остановить вентилятор и проверить его крепление к фундаменту, отсутствие посторонних предметов внутри вентилятора, состояние амортизаторов, крепление крылатки и ее балансировку.
Если вентилятор не обеспечивает номинального напора или производительности, необходимо проверить правильность положения заслонок, частоту и правильность направления вращения, чистоту приемных решеток и фильтров, плотность воздуховодов. Обнаруженные неисправности устранить.
При остановке вентилятора рекомендуется прослушать механизм при снижении частоты вращения, тогда особо проявляются ненормальные шумы, стуки и заедания.