Рейтинг@Mail.ru
Menu
RSS


Признаки нормальной работы СХУ

После пуска необходимо периодически контролировать параметры холодильной установки. Нормальная работа установки характеризуется:
- поддержанием заданных температур и влажности воздуха в охлаждаемых помещениях, обуславливаемых технологией перевозки;
- разностью температур охлаждающей воды на выходе из конденсатора и входе в него, температурой и давлением конденсации, которые должны соответствовать данным, приведенных в инструкции по ТИ ;

\r\n
\r\n

- температурой кипения хладона, которая должна быть на 4-6°С ниже средней температуры рассола в испарителях, а при непосредственном испарении - ниже температуры воздуха в охлаждаемых помещениях на 9-10°С в установках большой производительности и на 12-20° С в установках малой производительности;
- величиной перегрева паров хладона во всасывающих трубопроводах (до теплообменника) каждого испарителя в отдельности, которая должна поддерживаться в пределах: 1-1,5°С - для кожухотрубных испарителей; 2-3 °С - для затопленных змеевиковых; 5-10°С - для незатопленных с верхней подачей жидкого хладона;
- величиной перегрева паров хладона (после теплообменника)'на всасывающей стороне компрессора, которая должна быть в пределах, рекомендованных инструкцией по ТИ ;
- температурой паров хладона в нагнетательном трубопроводе компрессора, которую следует поддерживать в пределах, рекомендованных инструкцией по ТИ, при этом:
--- для поршневых компрессоров допускается отклонение в большую сторону на 10-25 °С;
--- максимальная температура нагнетания не должна превышать: для поршневых компрессоров на хладоне-12 - 125 °С, для поршневых компрессоров на хладоне-22 - 140 °С, для винтовых компрессоров на хладоне-22 - 90 °С.
- нагревом компрессора (картер, сальник, цилиндры, крышки), при этом:
--- температура картера не должна превышать температуру машинного отделения более чем на 25-30 °С;
--- температура крышки компрессора с нагнетательной стороны должна быть близкой к температуре нагнетательного трубопровода;
- давлением смазочного масла;
- перепадом температур рассола на входе в испаритель и выходе из него, который при установившемся режиме должен быть равен 1-2 °С;
- разностью между средними температурами воздуха и рассола в воздухоохладителях, которая при установившемся режиме должна быть равна 8-11 °С;
- концентрацией рассола;
- разностью температур воздуха на входе в воздухоохладитель и на выходе из него;
- допустимой нагрузкой по току электропривода.
Работа холодильной установки, эксплуатируемой без постоянно установленных контрольных приборов, считается нормальной, если:
- выдерживаются заданные температуры в охлаждаемом объекте;
- коэффициент рабочего времени не превышает 0,75 (при максимальной температуре воздуха 32 °С);
- число циклов в течение часа находится в пределах от 2 до 5;
- испаритель полностью покрыт инеем.