Рейтинг@Mail.ru
Menu
RSS


Вывод из действия СХУ

При длительной остановке (свыше 15 суток) необходимо:
- отсосать из испарителей хладон в ресивер и конденсатор путем принудительной работы компрессора при скрытом клапане на жидкостной линии после ресивера;
- отсос хладона производить до давления 20-30 кПа (0,2-0,3 бар) многократно до тех пор, пока давление в испарителях после остановки компрессора перестанет возрастать;
- снизить холодопроизводительность компрессора до минимума при помощи регулятора производительности, если это допускается конструкцией регулятора;

\r\n
\r\n

- выключить электропитание электродвигателя, предварительно закрыть клапан на всасывающей стороне компрессора;
- закрыть запорный клапан ка нагнетательной стороне компрессора после полной остановки компрессора;
- прекратить подачу охлаждающей воды на конденсаторы, компрессоры, охладители масла;
- в зимнее время удалить из компрессора, теплобменных аппаратов, трубопроводов воду и рассол малой концентрации и продуть их воздухом;
- в холодильных установках большой и средней производительности закрыть запорные клапаны испарителей, конденсаторов, теплообменников, фильтров, осушителей, приборов управления, контроля и сигнализации;
- остановить рассольные насосы, закрыть клапаны на всасывающей стороне;
- остановить вентиляторы;
- записать в журнале время и причину остановки. 
В холодильных установках малой производительности вне зависимости от срока бездействия остановка производится путем выключения электропитания и прекращения подачи охлаждающей воды на конденсатор.
При внезапной остановке компрессора установки большой производительности необходимо закрыть клапаны подачи хладагента в испаритель, на всасывающей и нагнетательной сторонах компрессора, после чего произвести все переключения.