Составляющие полного аэродинамического сопротивления парового котла

На пути движения воздуха и газов, могут возникнуть сопротивления трения, местные сопротивления и сопротивление поперечно омываемых пучков труб, которое включает в себя местные сопротивления и сопротивление трения, оно выделяется в особый вид и рассчитывается по соответствующим формулам. Складывая указанные сопротивления последовательно расположенных участков тракта, получим суммарное сопротивление всего воздушно-газового тракта.

Перепад полных давлений по всем участкам тракта, или полное аэродинамическое сопротивление ПК, определяется по уравнению
Δhп = ∑Δhтр + ∑Δhм + ∑Δhпоп - ∑Δhс,
где ∑Δhтр - суммарное сопротивление трения; ∑Δhм - местные сопротивления; ∑Δhпоп - суммарное сопротивление поперечно-омываемых пучков; ∑Δhс -суммарная естественная тяга (самотяга).
Уравнение не учитывает перепад давлений, связанный с ускорением или замедлением потока вследствие изменения его температуры. Однако неучет этого явления практически не сказывается на точности расчета. 
Физические свойства воздуха и газов при расчете всех видов сопротивлений определяются при средней температуре потока.