Коррозия пароводяного тракта котла

Коррозия - это разрушение металла в результате действия химических или электрохимических процессов на поверхности раздела металл-пароводяная среда. Коррозию можно классифицировать по различным признакам. По механизму протекания коррозионных процессов и характеру разрушения коррозия подразделяется на электрохимическую и химическую, межкристаллитную и транскристаллитную, язвенную (местную) и равномерную (общую).

Наиболее распространенным видом коррозии пароводяного тракта всех типов ПК является электрохимическая, заключающаяся в образовании из-за многих различных причин (неоднородности металла, наличия на его поверхности окисных пленок и др.) сложной системы гальванических микроэлементов, каждый из которых имеет катодный и анодный участки. Разрушение металла происходит на анодном участке, так как ион железа переходит в раствор. При этом на катоде скапливаются свободные электроны. 
Процесс электрохимической коррозии наблюдается непрерывно, если из раствора выводит ион железа, а с катода снимать свободные электроны. Оба эти процесса, уменьшающие поляризацию анода и катода, называются соответственно деполяризацией анода и катода. Растворенный в воде кислород служит одновременно деполяризатором анода и катода, что делает его присутствие в воде особо опасным. Нежелательно также присутствие в воде и свободной углекислоты, так как образование угольной кислоты и ее диссоциация приводят к образованию водородных ионов, являющихся катодным деполяризатором.
Предотвращение электрохимической коррозии обеспечивается уменьшением агрессивности воды путем удаления (деаэрации) из нее основных агентов коррозии - растворенных газов (кислорода и углекислоты) и созданием защитных пленок на поверхности металла путем ввода в воду специальных добавок.
Наиболее опасный вид коррозионных разрушений -межкристаллитная коррозия, называемая также каустической хрупкостью и характеризующаяся образованием межкристаллитных трещин. Она развивается в тех местах, где металл находится под высокими механическими напряжениями и соприкасается с концентрированными растворами щелочи. Такими местами могут оказаться щели между стенкой коллектора и трубой, в которое она завальцована. Просачивающаяся через такую щель котловая вода испаряется, и концентрация растворенных в ней солей и щелочей достигает высоких значений. Нитраты препятствуют межкристаллитной коррозии.
Химическая коррозия наблюдается в результате непосредственного взаимодействия металла с окружающей средой; примером может служить окисление металла труб пароперегревателя перегретым паром. При температуре пара менее 450 градусов Цельсия интенсивность этой коррозии невелика.
Кислородная коррозия, встречающаяся в питательных трубопроводах, экономайзерах и водогрейных котлах, проявляется в виде язвин и точек. Этот вид коррозии более опасен, чем общая коррозия, которая характеризуется более или менее равномерным разрушением металла по всей поверхности.
Процессы развития меж- и транскристаллитных трещин обычно протекают быстрее, чем язвенная и равномерная корризии, вследствие чего эти процессы считаются наиболее опасными, так как могут вывести ПК из строя ранее планируемого срока службы.